Rzecz jasna - zabrakło literki "k"
i to by się nawet zgadzało z obciążeniem cieplnym jakie ktoś już wstępnie policzył dla tego pomieszczenia MDF (60 m2, 17 rack'ów, pomieszczenie bez okien, otoczone biurami, zyski od świetlówek pomijalne - total: 90kW, co daje ok. 1,5 kW / m2). Przewiduję 2 szafy w pracy ciągłej (+1 awaryjnie) po 14220 m3/s każda w obiegu wewnętrznym oraz dodatkowo 10% powietrza świeżego dostarczanego do przyległej klimatyzatorni (ze względu na brak możliwości zastosowania nawiewu poprzez płyty podłogowe perforowane zmuszony jestem obrobione powietrze doprowadzić dwoma kanałami od góry, z anemostatami kierunkowymi skierowanymi bezpośrednio nad strefę rack'ów; wyciąg powietrza ogrzanego poprzez żaluzję 1200x1000 do pomieszczenia klimatyzatorów - ujęcie dolne frontowe); kubatura serwerowni 232m3. Wydaje mi się, że naddatek powietrza świeżego w ilości 1400 m3/h powodując nadciśnienie nie wpłynie znacząco na zachwianie pracy wentylatorow szaf klimatyzacyjnych. Temperatura wewnątrz pomieszczenia, mierzona na powrocie, powinna być utrzymana na poziomie 20 st C, a nawiewu 15st C. Co się tyczy ochrony ppoż. przewiduję system F2000 zsynchronizowany z pracą szaf oraz klap odciążającej oraz oddymiającej (+wentylator przewietrzający). Wielkość kanałów nawiewnych mam zamiar dobrać w oparciu o kryterium prędkości powietrza w kanale głównym nie przekraczającą 4,5 m/s. czy wedle Was powyższe założenia mają sens? Wdzięczny będę za wszelki komentarz. Pozdrawiam serdecznie.
i to by się nawet zgadzało z obciążeniem cieplnym jakie ktoś już wstępnie policzył dla tego pomieszczenia MDF (60 m2, 17 rack'ów, pomieszczenie bez okien, otoczone biurami, zyski od świetlówek pomijalne - total: 90kW, co daje ok. 1,5 kW / m2). Przewiduję 2 szafy w pracy ciągłej (+1 awaryjnie) po 14220 m3/s każda w obiegu wewnętrznym oraz dodatkowo 10% powietrza świeżego dostarczanego do przyległej klimatyzatorni (ze względu na brak możliwości zastosowania nawiewu poprzez płyty podłogowe perforowane zmuszony jestem obrobione powietrze doprowadzić dwoma kanałami od góry, z anemostatami kierunkowymi skierowanymi bezpośrednio nad strefę rack'ów; wyciąg powietrza ogrzanego poprzez żaluzję 1200x1000 do pomieszczenia klimatyzatorów - ujęcie dolne frontowe); kubatura serwerowni 232m3. Wydaje mi się, że naddatek powietrza świeżego w ilości 1400 m3/h powodując nadciśnienie nie wpłynie znacząco na zachwianie pracy wentylatorow szaf klimatyzacyjnych. Temperatura wewnątrz pomieszczenia, mierzona na powrocie, powinna być utrzymana na poziomie 20 st C, a nawiewu 15st C. Co się tyczy ochrony ppoż. przewiduję system F2000 zsynchronizowany z pracą szaf oraz klap odciążającej oraz oddymiającej (+wentylator przewietrzający). Wielkość kanałów nawiewnych mam zamiar dobrać w oparciu o kryterium prędkości powietrza w kanale głównym nie przekraczającą 4,5 m/s. czy wedle Was powyższe założenia mają sens? Wdzięczny będę za wszelki komentarz. Pozdrawiam serdecznie.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY