program doboru kanałów oraz nawiewników

7 Odpowiedzi, 7249 Wyświetleń

Tollo

  2007-11-26, 12:56:03
Nowy użytkownik
#6
Moim skromnym zdaniem: chyba nie bilansuje się strumień powietrza z odbieraną mocą jawną ? Trudno uzyskać Tpom ok. 20°C, skoro nawiew jest rzędu 15°C (kolizja 90kW i 28440 m3/h przy dT 5 deg.) Może uda się uzgodnić Tpom 24°C ? Spodziewam się ok. 30-40 000 m3/h powietrza w obiegu chłodzącym. Anemostaty przy 200 wymianach/godz. to strop mocno perforowany. Chłodzenie sprężarkowe czy wodne typu fan-coil ? Zapasowe źródła chłodu ? Może warto pomyśleć o free coolingu (uzytkownika zaboli te 30-40 kW mocy elektrycznej szaf) ?Prędkości w kanałach rzędu 5-9 m/s (limit to spręż wentylatorów w szafach ). Po co aż 1400 m3/h pow swieżego ? Żeby jeszcze dociążyć chłodnice ? Polecam materiały firm np. Trxxe, Emxxxn, Stxxlz.Obawiam się,że sąsiednia serwerownia lezy w inne strefie ogniowej ? To apropos programu do doboru kanałów Wink .
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa