Moim skromnym zdaniem: chyba nie bilansuje się strumień powietrza z odbieraną mocą jawną ? Trudno uzyskać Tpom ok. 20°C, skoro nawiew jest rzędu 15°C (kolizja 90kW i 28440 m3/h przy dT 5 deg.) Może uda się uzgodnić Tpom 24°C ? Spodziewam się ok. 30-40 000 m3/h powietrza w obiegu chłodzącym. Anemostaty przy 200 wymianach/godz. to strop mocno perforowany. Chłodzenie sprężarkowe czy wodne typu fan-coil ? Zapasowe źródła chłodu ? Może warto pomyśleć o free coolingu (uzytkownika zaboli te 30-40 kW mocy elektrycznej szaf) ?Prędkości w kanałach rzędu 5-9 m/s (limit to spręż wentylatorów w szafach ). Po co aż 1400 m3/h pow swieżego ? Żeby jeszcze dociążyć chłodnice ? Polecam materiały firm np. Trxxe, Emxxxn, Stxxlz.Obawiam się,że sąsiednia serwerownia lezy w inne strefie ogniowej ? To apropos programu do doboru kanałów
.
.