Witam. pozwolicie, że sie podepnę pod temat.
Otóż już od tygodnia walczę z klimą. Jako, ze jestem laik w tych kwestiach piszę tutaj. Klima była przez ostatnie miesiące pusta, postanowiłem ją nabić i sprawdzić, co się okazało na HP tworzy pod ciśnienie dochodzące do - ( minus) 1 bara, LH niby jest w porzadku, najpierw poszedł osuszacz do wymiany, ale ten zabieg nie pomógł, nadal nie chłodzi w środku. Klima jest szczelna, wszystko się załącza(sprężarka, wiatraki), raz jak serwisant puścił wpuścił gaz ciśnienie na HP poszło do góry, ale po chwili opadło z powrotem do minus 1, a mechanik bezradnie opuszcza ręce. Z tego co wyczytałem może to być zawór rozprężny zapchany. Czy ewidentnie to wskazuje na zapchany zawór ?, czy na co jeszcze zwrócić uwagę? z góry dziękuję za odpowiedź
Otóż już od tygodnia walczę z klimą. Jako, ze jestem laik w tych kwestiach piszę tutaj. Klima była przez ostatnie miesiące pusta, postanowiłem ją nabić i sprawdzić, co się okazało na HP tworzy pod ciśnienie dochodzące do - ( minus) 1 bara, LH niby jest w porzadku, najpierw poszedł osuszacz do wymiany, ale ten zabieg nie pomógł, nadal nie chłodzi w środku. Klima jest szczelna, wszystko się załącza(sprężarka, wiatraki), raz jak serwisant puścił wpuścił gaz ciśnienie na HP poszło do góry, ale po chwili opadło z powrotem do minus 1, a mechanik bezradnie opuszcza ręce. Z tego co wyczytałem może to być zawór rozprężny zapchany. Czy ewidentnie to wskazuje na zapchany zawór ?, czy na co jeszcze zwrócić uwagę? z góry dziękuję za odpowiedź