przyjmij, że skraplacz ma max 5kW. będziesz miał bezpieczny zapas. r404/507 mają wyższe ciśnienia niż r407 -i muszą pracować na nieco niższych temperaturach.
w rzeczywistości ten skraplacz -od klimy r407 5kW ma około 7kW. Jednak jeśli tak dobierzesz agregat na 404 -to jest to proszenie się o kłopoty.
czyli -bezpiecznie dajesz agregat o wydajności około 3,5kW. I masz zapas. Ogólnie -fajne rozwiązanie.
Zwróć uwagę na wiatrak tego skraplacza -czy silnik żyje -i jaki stan łożysk/panewek.
w rzeczywistości ten skraplacz -od klimy r407 5kW ma około 7kW. Jednak jeśli tak dobierzesz agregat na 404 -to jest to proszenie się o kłopoty.
czyli -bezpiecznie dajesz agregat o wydajności około 3,5kW. I masz zapas. Ogólnie -fajne rozwiązanie.
Zwróć uwagę na wiatrak tego skraplacza -czy silnik żyje -i jaki stan łożysk/panewek.