Witam :
Parametry pracy > temp parowania 20*C temp na ssącej 23*C. Sprężarka na przemian to chłodna to gorąca. Kiedy chodna to bardzo pieni olej w wzierniku.
- TZR z zewn.wyrównaniem ciśnienia
- pieni zaraz po starcie ale prównież podczas pracy
Upuściłem czynnika do 4 atm i bez problemu zbiła do 17*C ale niestety wziernik cieczy zaburzony .
- w przyszłym tygodniu wymieniam z.r ( chyba że macie inne pomysły)
pozdrawiam i dzięki za dyskusje
Parametry pracy > temp parowania 20*C temp na ssącej 23*C. Sprężarka na przemian to chłodna to gorąca. Kiedy chodna to bardzo pieni olej w wzierniku.
- TZR z zewn.wyrównaniem ciśnienia
- pieni zaraz po starcie ale prównież podczas pracy
Upuściłem czynnika do 4 atm i bez problemu zbiła do 17*C ale niestety wziernik cieczy zaburzony .
- w przyszłym tygodniu wymieniam z.r ( chyba że macie inne pomysły)
pozdrawiam i dzięki za dyskusje