jeżeli układ zawsze działał dobrze i teraz jest ten problem, to wymień TZR (za małe przegrzanie, tylko 3*C).
jeżeli to nowy układ lub olej pienił się zawsze, to może być źle umiejscowiony termoelement (ta bańka z zaworu) na rurze ssącej (np na złej godzinie lub za przelewem).
Sprężarka chłodna bo dochodzi do niej ciekły czynnik który odparowuje w karterze i wzburza olej. Jak jest ciepła to nie dochodzi i nei ma problemu.
Poza tym wszystko może być OK. Jeżeli chwilowo na parownik dojdzie nagle zimniejsza woda to zawór nie zdąży zareagować i przez parę chwil będzie podlewać sprężarkę.
ja bym podwyższył przegrzanie na parowniku (regulując zawór) o jakies 2-3*C i zobaczył, czy dalej będzie podlewać. (Mamy jedna z nielicznych sytuacji gdzie warto regulować zawór...)
jeżeli to nowy układ lub olej pienił się zawsze, to może być źle umiejscowiony termoelement (ta bańka z zaworu) na rurze ssącej (np na złej godzinie lub za przelewem).
Sprężarka chłodna bo dochodzi do niej ciekły czynnik który odparowuje w karterze i wzburza olej. Jak jest ciepła to nie dochodzi i nei ma problemu.
Poza tym wszystko może być OK. Jeżeli chwilowo na parownik dojdzie nagle zimniejsza woda to zawór nie zdąży zareagować i przez parę chwil będzie podlewać sprężarkę.
ja bym podwyższył przegrzanie na parowniku (regulując zawór) o jakies 2-3*C i zobaczył, czy dalej będzie podlewać. (Mamy jedna z nielicznych sytuacji gdzie warto regulować zawór...)
.