Qba A może wywiad środowiskowy kto i co robił przed tobą.3 stopnie to albo przepełnienie albo zawór.Ale czy tak cyklicznie by się zacinał?Jeżeli sprężarka raz chłodna raz ciepła to przegrzanie powinno się zmieniać.Przy gorącej powinno być wyższe od 3-k.Coś mi tu nie pasuje.A może zaczniesz od początku po co tam byłeś co robiłeś.A może sprężarkę wymieniałeś?Czy istnieje w układzie wziernik cieczy?Wymieniałeś dyszę?Co słychać w zaworze?Czy istnieje liniowy zawór odcinający?Miałem przypadek podobny gdzie parametry czaszki sprężarki a to wzrastały a to zimne.Powodem był styk pomocniczy sterujący elektrozaworem liniowym.Napisz wszystkie spostrzerzenia