bxz napisał(a):jaką sprężarkę masz w tej samoróbce? jakim olejem jest zalana? masz tam separator oleju? jakies kroki podjąłeś przed "mieszaniem" się różnych freonów? robisz za każdym razem na niej próżnie? etc. etc. gdybyś podzielił się szczegółami, na co zwrócić uwagę... bo mam taki agregacik... tylko wiedzy mi brak ;ptypu sprężarki nie pamiętam -a nie chce mi się rozbierać stacji coby przeczytać... ma około 700W wydajności chłodniczej przy odparowaniu w małym minusie.
tak. robię za każdym razem próżnię.
zresztą przy ślicznych-fabrycznych każdorazowe robienie próżni też wskazane...
w samoróbie separator oleju wskazany ale niekonieczny -warunek typ oleju musi być zgodny z odzyskiwanym. układ z estrowym to stacja też z estrowym. układ z mineralnym stacja też z mineralnym.
generalnie -większość osób pracuje tylko z nowymi freonami -wiec olej estrowy.
-jeśli ponadto używa sie substancji kontrolowanych z o. mineralnym w układzie -to najlepiej mieć 2 stacje... jedna do r404/r407/r507 a drugą tylko do r22
i na pewno wskazane jakieś cudo do odparowania cieczy na wejściu... wymiennik rura w rurze , kilka sekcji skraplacza odcięte przerobione na parownik... u mnie długa rurka ssąca leci za skraplaczem -przywiązana drutem ściśle do lamelek -zbierając ciepło ze skraplacza odparowuje ciecz.
zaawansowana rzemieślnicza ma 2mb rura w rurze -środkiem fi6 tłoczenie -zewnętrzna fi12 ssanie, potem grzany elektrycznie oddzielacz -odparowywacz cieczy z dodatkowym upuszczaniem zebranych brudów, zawór stałego ciśnienia ssania, wielki skraplacz, 2 elektrozawory 2 zwrotniaki, 2 presy, odolejacz kilka przełączników i przekaźników...