barbie napisał(a):najprościej zastosować stycznik sterowany presostatem,jeśli wentylatorów jest kilka--przetwornik ciśnienia ze sterownikiem z rotacją i styczniki .
jeśli wentylatorów jest kilka to prościej jednak falownik i przetwornik ciśnienia z wyjściem standardowym typu 1-5V lub 1-10V -lub 4-20mA -oczywiście falownik musi być przystosowany do sterowania zewnętrznego w tym samym standardzie.
jeszcze ze 2-3 lata temu było to troszkę za drogie w stosunku do sterownika z rotacją. obecnie falowniki z roku na rok tanieją... ogarnąć sterowanie -zwłoki czasowe itd w sterowniku na kilka wentylatorów -to troszkę zabawy a i praca systemu zawsze troszkę do życzenia pozostawia.
falownik na kilka silników + wyłączniki silnikowe na każdy z nich to dość tanie rozwiązanie . lepsze -ale drogie -gdy każdy z silników ma własny falownik ... generalnie układy falownik + przetwornik ciśnienia pracują pięknie...