Problem z poprawną pracą chilera/RIEDEL/

23 Odpowiedzi, 19110 Wyświetleń

wit

  2011-07-04, 18:48:10
Top użytkownik
#11
zawór tzr bardzo rzadko daje poprawne parametry przez kilka godzin -by potem nagle wywalić błędem w tym przypadku zacięciem w poz przymkniętej -i znowu iść w porządku przez kilka godzin...
jeśli coś się dzieje z tzr to z reguły parametry tańczą i daje się wychwycić po kilkunastu minutach -no góra godzinie obserwacji. oczywiście trzeba podpiąć zegary, jakieś termometry itp -żeby mieć co obserwować....

w każdym razie -usterka tzr w 90% przypadków daje dość klarowne objawy -w 10% się maskuje.