a co jest problemem?że Ci się pieni -czy, że wywala błędy i się blokuje?
jeśli pienienie nie jest jakieś bardzo duże to bym się nim nie przejmował -jednak... my tego nie widzimy -czy pojedyncze bąbelki i w miarę normalny przepływ oleju -czy sama piana i oleju do smarowania brak...


wyłączanie się układu z powodu LP-raczej nie ma związku z pienieniem oleju -choć w drugą stronę może być związek... jeśli ciśnienie spada dość gwałtownie -to i olej może się zapienić. możesz mieć, że wymiennik, i/lub TZR -i/lub przepływ wody (glikolu) daje radę odebrać powstający chłód (uproszczenie myślowe nie ma czegoś takiego jak powstający chłód -jest daje radę dostarczyć ciepło do zrównoważenia wydajności układu) a po starcie drugiej sprężarki -gdy masz wydajność 2x większą -coś nie wyrabia -wymiennik -tzr lub przepływ wody -i ciśnienie odparowania spada...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa