Problem z poprawną pracą chilera/RIEDEL/

23 Odpowiedzi, 19121 Wyświetleń

wit

  2011-07-05, 07:53:28
Top użytkownik
#16
podaj -temperaturę (ciśnienie) odparowania -temperaturę wody na wejściu i na wyjściu z wymiennika chillera -oraz ciśnienie skraplania. i info czy na jednej sprężarce czy na dwóch pracuje w chwili pomiarów.Ważne wszystkie te dane muszą być odczytane w tym samym momencie. No powiedzmy sekundowe odstępy nie przeszkadzają.


podaj te dane jak normalnie pracuje -niedługo po starcie -oraz drugi komplet -po kilku godz -tuż przed awaryjnym wyłączeniem.
  • Odpowiedz