Problem z poprawną pracą chilera/RIEDEL/

23 Odpowiedzi, 19131 Wyświetleń

skorpion101

  2011-07-05, 18:59:27
Nowy użytkownik
#18
No tyle się napisałem i okazało się ,że nie jestem zalogowany.
Serwis był zdiagnozował,naprawił i pojechał.
Po kolei ;
-sprawdzenie parametrów
-sprawdzenie szczelności
-uzupełnienie czynnika /R134a/
-zmiana parametru skraplania
-"przedmuchanie"układu /zarzuciło olej do układu-prawdopodobnie TZR/
NO I DZIAŁA !
1.5 GODZ.pracy pod obciążeniem i nic ,parametry w normie ,druga sprężarka nawet się nie załączyła.
Miło jak przyjeżdżają ludzie którzy się znają na swoim fachu.
Forum będę śledził , bo uważam ,że warto. Można się dużo dowiedzieć -tak trzymać.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa