  2011-07-06, 18:15:41
Moderator
#2
Grzać zawsze będzie nawet na małej ilości czynnika ale chłodzić już nie. Jeżeli wymienniki są czyste to sprawdź raz jeszcze czynnik. A w ogóle jakie masz ciśnienia na chłodzeniu? Dla przykładu: Carrier 3.5kW On/Off na chłodzeniu dawał na wydmuchu 17'C a na grzaniu 45'C a ciśnienie na chłodzeniu 1.6 atm. Przyczyna w tym przypadku to zbyt mała ilość czynnika. Pzdr