Może któryś z czujników temperatury, invertery LG posiadają 5 lub 6 czujników : na wejściu i wyjściu parownika, na wyjściu sprężarki, na wyjściu ze skraplacza, i czujnik temperatury zewnętrznej w skraplaczu. Ewentualnie może też być czujnik na rurze ssącej w skraplaczu.
Wystarczy że jeden z tych czujników siądzie (co niestety się często zdarza) i cała klima już wariuje.
Jeżeli ciśnienia będą w porządku to sprawdź czujniki.
Czujnik temperatury powietrza (parownik lub skraplacz) - Rezystor (norma): 10K?/ przy 25?
Czujnik na rurze - Rezystor (norma): 5K?/ przy 25? (odłączony)
Czujnik rury wylotowej ze skraplacza może mieć 10 lub 5K?/ przy 25? (nie pamiętam dokładnie)
Wszystkie czujniki mają charakterystykę NTC wiec ze wzrostem temp. rezystancja maleje.
Wystarczy że jeden z tych czujników siądzie (co niestety się często zdarza) i cała klima już wariuje.
Jeżeli ciśnienia będą w porządku to sprawdź czujniki.
Czujnik temperatury powietrza (parownik lub skraplacz) - Rezystor (norma): 10K?/ przy 25?
Czujnik na rurze - Rezystor (norma): 5K?/ przy 25? (odłączony)
Czujnik rury wylotowej ze skraplacza może mieć 10 lub 5K?/ przy 25? (nie pamiętam dokładnie)
Wszystkie czujniki mają charakterystykę NTC wiec ze wzrostem temp. rezystancja maleje.