13 Odpowiedzi, 17355 Wyświetleń

kondzio85

  2011-07-10, 18:16:10
Użytkownik
#12
Przemonter napisał(a):jesteś bardzo pomocny barbie,podobnie jak ten serwisant z LG który był i powiedział że laptop nie widzi urządzenia więc nie pomoże,ale na jego oko to urządzenie działa prawidłowo(16 stopni na wylocie)???
Dziwne że nie widział urządzenia... A masz na płycie w skraplaczu złącze diagnostyczne cn-lgmv lub JIG-PC ?? Bo jeśli złącze jest to powinno zadziałać, a może wina leży po stronie płyty głownej. Najpierw sprawdź czujniki temperatur, bo algorytm sterowania zaworem oparty jest na temperaturze czujników. Ostatnio UT36 miał fabrycznie zamienione czujniki (t.zewnętrznej i t.skraplacza), a kaseta UT48 odwrócone czujniki IN i OUT w parowniku. Wtedu klima chodziła ale zawór przymykał lub otwierał się za mocno.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa