Przemonter napisał(a):jesteś bardzo pomocny barbie,podobnie jak ten serwisant z LG który był i powiedział że laptop nie widzi urządzenia więc nie pomoże,ale na jego oko to urządzenie działa prawidłowo(16 stopni na wylocie)???Dziwne że nie widział urządzenia... A masz na płycie w skraplaczu złącze diagnostyczne cn-lgmv lub JIG-PC ?? Bo jeśli złącze jest to powinno zadziałać, a może wina leży po stronie płyty głownej. Najpierw sprawdź czujniki temperatur, bo algorytm sterowania zaworem oparty jest na temperaturze czujników. Ostatnio UT36 miał fabrycznie zamienione czujniki (t.zewnętrznej i t.skraplacza), a kaseta UT48 odwrócone czujniki IN i OUT w parowniku. Wtedu klima chodziła ale zawór przymykał lub otwierał się za mocno.