Różnicówka i woda w układzie

13 Odpowiedzi, 15935 Wyświetleń

AS

  2008-02-13, 19:48:13
Zaawansowany użytkownik
#5
Wyciągnięcie 500g wody tylko pompą próżniową to trudne zadanie, ponieważ woda przy obinżaniu ciśnienia oraz przejściu punktu potrójnego poprostu zamarźnie w rurze, po tym pozostaje sublimacja, która wykonywana zwykłą pompą próżniową może potrwać parę dób.
Ja kiedyś miałem przypadek, wprawdzie nie z małym urządzeniem, lecz ze zwykłą przemysłową chłodnicą powietrza. Otórz po odcięciu jej od układu przepłukałem ją alkoholem technicznym, przedmuchałem azotem a następnie zaślepiłem końce wymiennika i wyciągnąłem próżnię.
Niestety, proces raczej upierdliwy i strasznie długo trwa.

Ważna uwaga: dobrze jest przed taką operacją wymontować lub odciąć, na zaworach, sprężarkę oraz filtry.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa