Montaz przetwornikow na rurach

27 Odpowiedzi, 20461 Wyświetleń

Shitashii

  2011-07-28, 08:17:21
Moderator
#18
BizonGod napisał(a):Jest to seria MLH Honeywell'a - MLH040BSD14B - zamów z końcówką 09B to końcówka "chłodnicza"
http://content.honeywell.com/sensing/pro...3_EN_w.pdf
Czy (jesli gwint bedzie pasowa) nada sie takie cos: ?
http://www.pneumatig.eu/koncowka-szybkoz...p-706.html - to jest szybko-złączka na taki gwint, moim zdaniem odpada
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.