5% dla elektroniki.
pracujące baterie się grzeją... gubią w postaci ciepła około 20% dostarczanej mocy... jeśli baterie masz w pomieszczeniu UPS lub są w szafach UPS -to musisz uwzględnić nie 5% a 25 %
co ciekawsze -z UPS nadal idzie te nominalne 30 kVA -straty samego UPS oraz te na bateriach są nieuwzględniane w nominalnej mocy...
dla odbiorników -masz podawaną zazwyczaj nominalną moc pobieraną -a sprawność to % z tej mocy -straty obniżają moc -moc użyteczna jest niższa niż pobierana.
dla źródeł zasilania -także awaryjnego jak UPS -masz podawaną moc którą źródło może dostarczać do urządzeń...
dostarcza 30kVA maksymalnie -czyli pewnie z 27kW mocy czynnej.
a straty - jakieś 5% dla samego UPS -jako elektroniki -i około 20% dla aku -czyli jakieś 7,5kW są ponad te 30kVA.
sama bateria wytwarza wtedy w procesie chemicznym 37kW... -niestety na zaciskach generuje tylko 31KW mocy elektrycznej -z czego ups popycha dalej 30kVA.
ciekawe rozważania nam wyszły... wiedza daleko wykraczająca poza chłodniczo-klimatyzacyjną...
-jestem pasjonatem (hobby) samochodów, rowerów elektrycznych, modeli RC elektrycznych -i ogólnie napędów elektrycznych zasilanych z różnego rodzaju aku... i wiedza pochodzi z dziedziny hobby a nie z dziedziny chłodnictwo-klimatyzacja... fajnie kiedy hobby zazębia się z pracą zawodową...
pracujące baterie się grzeją... gubią w postaci ciepła około 20% dostarczanej mocy... jeśli baterie masz w pomieszczeniu UPS lub są w szafach UPS -to musisz uwzględnić nie 5% a 25 %
co ciekawsze -z UPS nadal idzie te nominalne 30 kVA -straty samego UPS oraz te na bateriach są nieuwzględniane w nominalnej mocy...
dla odbiorników -masz podawaną zazwyczaj nominalną moc pobieraną -a sprawność to % z tej mocy -straty obniżają moc -moc użyteczna jest niższa niż pobierana.
dla źródeł zasilania -także awaryjnego jak UPS -masz podawaną moc którą źródło może dostarczać do urządzeń...
dostarcza 30kVA maksymalnie -czyli pewnie z 27kW mocy czynnej.
a straty - jakieś 5% dla samego UPS -jako elektroniki -i około 20% dla aku -czyli jakieś 7,5kW są ponad te 30kVA.
sama bateria wytwarza wtedy w procesie chemicznym 37kW... -niestety na zaciskach generuje tylko 31KW mocy elektrycznej -z czego ups popycha dalej 30kVA.
ciekawe rozważania nam wyszły... wiedza daleko wykraczająca poza chłodniczo-klimatyzacyjną...
-jestem pasjonatem (hobby) samochodów, rowerów elektrycznych, modeli RC elektrycznych -i ogólnie napędów elektrycznych zasilanych z różnego rodzaju aku... i wiedza pochodzi z dziedziny hobby a nie z dziedziny chłodnictwo-klimatyzacja... fajnie kiedy hobby zazębia się z pracą zawodową...