mulitimetr to jest dobry żeby zmierzyć napięcie w gniazdku... ewentualnie zmierzyć czy uzwojenie ma przejście i czy orientacyjna oporność ma sens...
przebicie izolacji -przy napięciach pomiarowych kilku volt zazwyczaj nie wystepuje -multimetr pokazuje cacy.
dajesz zsilanie 230V -czyli ponad 300V szczytowego -i masz przebicie - różnicówka pada. czasem pada nie przy Tobie a jak szczęśliwy wracasz do domu -tel -i szybciutko z powrotem na awarie...
a multimetr pokazał, ze jest dobrze...
strzelasz500V z induktora... i przebija uszkodzenie -pokazuje oporność bliską zera -lub poniżej 1 mega..
a multimetr pokazywał kilkanaście mega...
przebicie izolacji -przy napięciach pomiarowych kilku volt zazwyczaj nie wystepuje -multimetr pokazuje cacy.
dajesz zsilanie 230V -czyli ponad 300V szczytowego -i masz przebicie - różnicówka pada. czasem pada nie przy Tobie a jak szczęśliwy wracasz do domu -tel -i szybciutko z powrotem na awarie...
a multimetr pokazał, ze jest dobrze...
strzelasz500V z induktora... i przebija uszkodzenie -pokazuje oporność bliską zera -lub poniżej 1 mega..
a multimetr pokazywał kilkanaście mega...