boneta wyrzuca różnicówkę

36 Odpowiedzi, 33779 Wyświetleń

wit

  2011-08-17, 06:53:41
Top użytkownik
#19
llort napisał(a):[
Potraktować 500 czymś co pracuje na 230 t o pomysł błędny biorąc pod uwagę izolację urządzenia pracującego np. na 230? Dwa strzały i po izolacji. Sad
i dobrze. nie będę za tydzień jechał wymieniać urządzenia...

jak coś ma pracować na 230V to znaczy, że ze względów bezpieczeństwa izolacja MUSI krótkotrwale wytrzymywać sporo -co najmniej 2x wyższe napięcie. musi mieć jakiś zapas. w praktyce zapas SPRAWNEJ izolacji jest wielokrotnie wyższy. jak jest uszkodzona -to lepiej jak padnie w czasie pomiaru... a nie jak serwis już w domu -lub gorzej jak urzytkownik się dotknie...

230V -tolerancja w sieci +- 10% to jest legalnie masz w sieci do 250V.
240V się zdarza często -normalka...
sporadycznie bywa więcej do 250V-choć ja u siebie w mieszkaniu namierzyłem kiedyś w gniazdkach 272V !

ale legalne normalne 240V zmiennego 50Hz to jest tzw skuteczne. wartość miedzyszczytowa -czyli normalnie obciążająca izolację jest sporo wyższa. tak około 400...

+25% napięcie próbne induktora. po prostu jak izolacja słaba to ma paść przy pomiarze a nie w trakcje eksploatacji

urządzenia na 230V mierzymy izolację próbnym 500V urządzenia na 400V -mierzymy próbnym 1000V.

oczywiście elektroniki nigdy takim szokom nie poddajemy.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa