llort napisał(a):[i dobrze. nie będę za tydzień jechał wymieniać urządzenia...
Potraktować 500 czymś co pracuje na 230 t o pomysł błędny biorąc pod uwagę izolację urządzenia pracującego np. na 230? Dwa strzały i po izolacji.
jak coś ma pracować na 230V to znaczy, że ze względów bezpieczeństwa izolacja MUSI krótkotrwale wytrzymywać sporo -co najmniej 2x wyższe napięcie. musi mieć jakiś zapas. w praktyce zapas SPRAWNEJ izolacji jest wielokrotnie wyższy. jak jest uszkodzona -to lepiej jak padnie w czasie pomiaru... a nie jak serwis już w domu -lub gorzej jak urzytkownik się dotknie...
230V -tolerancja w sieci +- 10% to jest legalnie masz w sieci do 250V.
240V się zdarza często -normalka...
sporadycznie bywa więcej do 250V-choć ja u siebie w mieszkaniu namierzyłem kiedyś w gniazdkach 272V !
ale legalne normalne 240V zmiennego 50Hz to jest tzw skuteczne. wartość miedzyszczytowa -czyli normalnie obciążająca izolację jest sporo wyższa. tak około 400...
+25% napięcie próbne induktora. po prostu jak izolacja słaba to ma paść przy pomiarze a nie w trakcje eksploatacji
urządzenia na 230V mierzymy izolację próbnym 500V urządzenia na 400V -mierzymy próbnym 1000V.
oczywiście elektroniki nigdy takim szokom nie poddajemy.