i albo zaleje uszkodzoną izolację grzałki, wentylatora czy przewodu -albo danym razem nie zaleje...
RP wywala jak izolacja siada. jak akurat np. kropla nie padnie na miejsce uszkodzenia to i tydzień lub i miesiąc chodzi. A wywali zawsze jak najbardziej dotkliwe -nie ma czasu jechać naprawiać -jest się daleko -lub po miesiącu zapier -udało się wyrwać na imprezę, do teatru albo co...
diagnoza na różnicówki???
podłączasz np. 3 różnicówki pod wentylatorki, 4 pod grzałki, może jeszcze pod wentylator skraplacza, pod grzałkę karteru... i już mamy 9 różnicówek do założenia... po czym siedzisz i czekasz.... dzień, dwa, tydzień.... a złośliwe urządzenie nie chce wyrzucić.
albo podłączasz grupami. ja ostatnio miałem 21 grzałek w chłodnicy... + 3 wentylatory. + 2 agregaty + 2 grzałki karteru + 4 wentylatory skraplaczy + elektrozawory i przewody.... założyć 35 zabezpieczeń RP i patrzeć które wywali???
czy założyć zabezpieczenie na połowę urządzeń lub np -jedno na grzałki, drugie, na wiatraki itd -i też patrzeć -jak wywali dany układ to przepiąć różnicówki żeby zobaczyć który element i tak aż się dojdzie do celu?.... tydzień siedzenia i przepinania różnicówek. albo miesiąc.
induktor i jazda. 2 godz.
jak induktor nic nie wykaże to woda i powtórka. jak dalej nic -to np grzałki strzelić tysiącem zamiast 500. i wykaże. po 2 godz do domu -w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.
tydzień szukania uszkodzenia jest sporo droższy niż wymiana dwóch grzałek -z których może jedną dobiłem trochę przedwcześnie...
RP wywala jak izolacja siada. jak akurat np. kropla nie padnie na miejsce uszkodzenia to i tydzień lub i miesiąc chodzi. A wywali zawsze jak najbardziej dotkliwe -nie ma czasu jechać naprawiać -jest się daleko -lub po miesiącu zapier -udało się wyrwać na imprezę, do teatru albo co...
diagnoza na różnicówki???
podłączasz np. 3 różnicówki pod wentylatorki, 4 pod grzałki, może jeszcze pod wentylator skraplacza, pod grzałkę karteru... i już mamy 9 różnicówek do założenia... po czym siedzisz i czekasz.... dzień, dwa, tydzień.... a złośliwe urządzenie nie chce wyrzucić.
albo podłączasz grupami. ja ostatnio miałem 21 grzałek w chłodnicy... + 3 wentylatory. + 2 agregaty + 2 grzałki karteru + 4 wentylatory skraplaczy + elektrozawory i przewody.... założyć 35 zabezpieczeń RP i patrzeć które wywali???
czy założyć zabezpieczenie na połowę urządzeń lub np -jedno na grzałki, drugie, na wiatraki itd -i też patrzeć -jak wywali dany układ to przepiąć różnicówki żeby zobaczyć który element i tak aż się dojdzie do celu?.... tydzień siedzenia i przepinania różnicówek. albo miesiąc.
induktor i jazda. 2 godz.
jak induktor nic nie wykaże to woda i powtórka. jak dalej nic -to np grzałki strzelić tysiącem zamiast 500. i wykaże. po 2 godz do domu -w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.
tydzień szukania uszkodzenia jest sporo droższy niż wymiana dwóch grzałek -z których może jedną dobiłem trochę przedwcześnie...