Return napisał(a):Uwierz mi że skrapla się i nie potrzebnie bez izolacji zwiększa się przegrzanie.w upał skraplać się skrapla -i żadna wiara nie potrzebna tak po prostu jest.
jednak w większych instalacjach zaworów zwłaszcza PM-ów często się nie izoluje. odrobina wilgoci nie zaszkodzi... i tak wszędzie jej pełno -a zawory zazwyczaj są odporne na korozję.
-nieizolowane - jest lepszy dostęp do zaworu... dopuszcza się okresowe niewielkie wykraplanie...
a co do wzrostu przegrzania -przy tym przepływie jaki jest wewnątrz rurek to nawet kilka m nieizolowanego ssania przy temp rzędu 20C i temp pomieszczenia nawet 40C praktycznie nie ma wpływu... rurka stosunkowo małej średnicy -od powierza przejmuje na tyle mało ciepła, że nie jest to w stanie jakoś zauważalnie podgrzać czynnika. wręcz paradoksalnie -często więcej ciepła przechodzi przez izolowaną rurę ssąca niż nieizolowaną ...
tzw "średnica krytyczna" (rośnie średnica zewnętrzna -a więc i powierzchnia przejmowania ciepła -a sama izolacja nie rekompensuje wzrostu powierzchni) -w cieńszych rurociągach izolacja jest dawana tylko żeby uniknąć wykraplania wilgoci.
tak więc odcinki po pół metra czy metr łączące armaturę dość często zostawia się nieizolowane z przyczyn czysto obsługowych -widać czy pracuje na mokro, czy szronieje -i pomacać można -temperaturę ręką określić...
pozdrawiam.