Kłopoty z regulacją przegrzania Alco EX4

22 Odpowiedzi, 22471 Wyświetleń

bbb131

  2011-10-30, 14:48:50
Nowy użytkownik
#5
Czynnik R404A. Chłodnia pracuje w bardzo krótkich cyklach , właśnie po ok 3 min. Przegrzanie jest ustawione na 5K, co drugi cykl przegrzanie spada do ok 2K a następnie rośnie do prawie 7K, a już po następnym włączeniu jest ok czyli przegrzanie utrzymuje się na poziomie 5K. Sytuacja się powtarza jeden cykl stałe przegrzanie, jeden pływające i tak w kółko.
Legendę do wykresów umieściłem w pierwszym poście.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-10-30, 14:51:21 przez bbb131.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa