Kłopoty z regulacją przegrzania Alco EX4

22 Odpowiedzi, 20193 Wyświetleń

bbb131

  2011-10-30, 14:48:50
Nowy użytkownik
#5
Czynnik R404A. Chłodnia pracuje w bardzo krótkich cyklach , właśnie po ok 3 min. Przegrzanie jest ustawione na 5K, co drugi cykl przegrzanie spada do ok 2K a następnie rośnie do prawie 7K, a już po następnym włączeniu jest ok czyli przegrzanie utrzymuje się na poziomie 5K. Sytuacja się powtarza jeden cykl stałe przegrzanie, jeden pływające i tak w kółko.
Legendę do wykresów umieściłem w pierwszym poście.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-10-30, 14:51:21 przez bbb131.)