Komora jest już wypełniona towarem i ma ustabilizowaną temperaturę.Nikt do komory nie wchodzi i nie doładowywuje się towaru. Cykle na wykresie to normalna praca agregatu utrzymującego zadaną temperaturę w komorze. Dla warzyw korzeniowych potrzebne jest niskie przegrzanie aby uniknąć ususzki, stąd nastawa przegrzania na 5K. I właśnie o to chodzi że przy tak małej nastawie przegrzanie pływa co drugi cykl. Termostat pracuje 0,4 - 1,3*C.
Okazało się że przy nastawie przegrzania na 6K parownik pracuje normalnie i przegrzanie jest stałe w każdym następującym po sobie cyklu. Przypuszczam że do tak niskiej nastawy przegrzania parownik jest jednak za mały, po prostu go przelewa.
Chłodnica jest włoskiej firmy i pewnie producent znacznie zawyżył moc, a co najlepsze w najnowszym katalogu moc wzrosła z 16,4 kW do 20kW. Jak to się mówi co tanie to drogie.
A jeśli chodzi o zawór to pokrywa on cały przedział mocy od 1 do 11kW i dla czynnika R404A nie ma w zasadzie znaczenia na jakiej temp paruje, zresztą w przytoczonym przez kolegę AS są stosowne tabele które to potwierdzają.
Okazało się że przy nastawie przegrzania na 6K parownik pracuje normalnie i przegrzanie jest stałe w każdym następującym po sobie cyklu. Przypuszczam że do tak niskiej nastawy przegrzania parownik jest jednak za mały, po prostu go przelewa.
Chłodnica jest włoskiej firmy i pewnie producent znacznie zawyżył moc, a co najlepsze w najnowszym katalogu moc wzrosła z 16,4 kW do 20kW. Jak to się mówi co tanie to drogie.
A jeśli chodzi o zawór to pokrywa on cały przedział mocy od 1 do 11kW i dla czynnika R404A nie ma w zasadzie znaczenia na jakiej temp paruje, zresztą w przytoczonym przez kolegę AS są stosowne tabele które to potwierdzają.