rozmiar parownika nie ma bezpośredniego wpływu na uzyskiwane przegrzanie tylko praca samego zaworu.
Przeczytaj dokładnie post Wita, on to dobrze tłumaczy.
Z swojej strony dodam, że im niższe przegrzanie tym trudniej o stabilną pracę i sterownik, w tym przypadku prawdopodobnie regulator PID potrzebuje więcej czasu do ustabilizowania parametru sterowanego. Raz to zrobi szybciej, raz wolniej... przy nastawie przegrzania poniżej pewnej wartości (dla każdego układu innej) przechodzimy za linię MSS (minimalnego stabilnego przegrzania) i jak moża się domyśleć, nie da się uzyskać stabilnego przegrzania.
PS. Przy takich systemach z małą histerezą i zakładaną krótką praca w okresach załadowanej komory należy przewidywac mniejszy kompresor do utrzymywania temperatury...
Przeczytaj dokładnie post Wita, on to dobrze tłumaczy.
Z swojej strony dodam, że im niższe przegrzanie tym trudniej o stabilną pracę i sterownik, w tym przypadku prawdopodobnie regulator PID potrzebuje więcej czasu do ustabilizowania parametru sterowanego. Raz to zrobi szybciej, raz wolniej... przy nastawie przegrzania poniżej pewnej wartości (dla każdego układu innej) przechodzimy za linię MSS (minimalnego stabilnego przegrzania) i jak moża się domyśleć, nie da się uzyskać stabilnego przegrzania.
PS. Przy takich systemach z małą histerezą i zakładaną krótką praca w okresach załadowanej komory należy przewidywac mniejszy kompresor do utrzymywania temperatury...
.