miałem taki przypadek w Makro w Częstochowie, też ostro podlewało tam sprężarki na multisecie minusowym szczególnie porą zimową. Pomogło przymknięcie kilku zaworów rozprężnych, wymiana jednego uszkodzonego i odlodzenie parowników. Jeśli nie zajrzysz do wnętrza mebli parowników komór to wiele raczej nie zdziałasz chyba że coś jest z automatyką sterującą lub przeładowany jest układ (jak pisze Awax) ze zdjęcia widać że mocno je podlewa:/. Pozostaje tylko mierzyć przegrzanie na każdym z mebli lub opróżniać meble jeden po 2 i zobaczyć co dzieje się na wymiennnikach.