czyli -nie masz sprawdzonych żadnych czujników. masz częściowo sprawdzony wyświetlacz.
jeśli zawodzi sterowanie -to parametry z wyświetlacza są niewiarygodne. musisz je z czymś porównać -na tym polega kontrola. mierzysz czymś innym i patrzysz czy wyświetlacz pokazuje prawidłowo....

bo jeśli temperatury masz tylko z wbudowanych czujników -wszystko jedno czy na wyświetlaczu urządzenia -czy na innym wyświetlaczu -to nie porównujesz wskazań czujnika z niczym innym tylko 2x mierzysz to samo. i oba razy wykorzystujesz ten sam -być może uszkodzony czujnik...

jeśli czujnik jest uszkodzony -to masz2x dokładnie taki sam błąd.

użyj termometrów z własnymi czujkami -i połóż je (czujki) obok kontrolowanych czujników., jak taki termometr wskaże to samo co wyświetlacz urządzenia -i dwa pomiary różnymi przyrządami w tym samym punkcie dadzą tą samą temp -to masz sprawdzone.

no i sprawdź okablowanie. czy każdy czujnik temp / ciśnienia przynależy do odpowiedniego zaworu. bo może zawór sekcji 1 mieć któreś czujnik na sekcji 2 i odwrotnie -może coś się miejscami zamieniło....
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa