możesz dać zasysanie z zewnątrz -ale...
-filtr będzie się brudził -tylko, że w tym przypadku pewnie bardziej brudziłby się od powietrza wewnętrznego. Pomyśl nad dużym filtrem na czerpni.
-będzie duża ilość wymian powietrza-trzeba uwzględnić krotność wymian przy doborze klimy -potrzebna będzie duuuuża wydajność -znacząco większa niż w pomieszczeniach zamkniętych.
I tak jak pisał poprzednik -koniecznie zorientuj się czy to nie strefa zagrożona wybuchem... powinno być w jakiś papierach zakładu...
kolejne -co konkretnie będziesz schładzał -lakiernia to zarówno pomieszczenia szlifierni jak i komory lakiernicze -warunki w obu krańcowo inne.
ogólnie -tego typu przemysłówka -to raczej centrala wentylacyjna z klimą na pokładzie a nie kanałówki...
-filtr będzie się brudził -tylko, że w tym przypadku pewnie bardziej brudziłby się od powietrza wewnętrznego. Pomyśl nad dużym filtrem na czerpni.
-będzie duża ilość wymian powietrza-trzeba uwzględnić krotność wymian przy doborze klimy -potrzebna będzie duuuuża wydajność -znacząco większa niż w pomieszczeniach zamkniętych.
I tak jak pisał poprzednik -koniecznie zorientuj się czy to nie strefa zagrożona wybuchem... powinno być w jakiś papierach zakładu...
kolejne -co konkretnie będziesz schładzał -lakiernia to zarówno pomieszczenia szlifierni jak i komory lakiernicze -warunki w obu krańcowo inne.
ogólnie -tego typu przemysłówka -to raczej centrala wentylacyjna z klimą na pokładzie a nie kanałówki...