to jest na pewno sytuacja trudna do zrozumienia. problem powtórzył się już nie pierwszy raz w tej komorze. opisuję krok po kroku sytuację :
zgłoszona awaria -wysoka temperatura w komorze
- sprężarka pracuje,skraplacz zimny, parownik nie oszroniony rura ssawna oszroniona od miejsca w którym łączy się z wyjsciem parownika. ciśnienie ssania bliskie 0 . podgrzewam palnikiem miejsce od którego się szroni ,słychać "strzał" ,skraplacz zaczyna robić się ciepły, odparowanie rośnie do ok -3*C układ zaczyna pracować prawidłowo. mija jakiś czas ( kilka dni ) i powtórka z rozrywki ale tym razem szroni się od innego miejsca np od połowy parownika, podgrzewam i znowu zaczyna pracować . jasne teraz ?
zgłoszona awaria -wysoka temperatura w komorze
- sprężarka pracuje,skraplacz zimny, parownik nie oszroniony rura ssawna oszroniona od miejsca w którym łączy się z wyjsciem parownika. ciśnienie ssania bliskie 0 . podgrzewam palnikiem miejsce od którego się szroni ,słychać "strzał" ,skraplacz zaczyna robić się ciepły, odparowanie rośnie do ok -3*C układ zaczyna pracować prawidłowo. mija jakiś czas ( kilka dni ) i powtórka z rozrywki ale tym razem szroni się od innego miejsca np od połowy parownika, podgrzewam i znowu zaczyna pracować . jasne teraz ?