peen napisał(a):Witam!To co ją wyłącza?Pewnie układ wykonawczy.A co jest przyczyną?Podaj typ czynnika i ciśnienia pracy urządzenia.Z pierwszego postu wnioskuję że może być zbyt niskie ciśnienie lub za wysokie.Za wysokie z powodu problemów z wentylatorem skraplacza.Jaką temperaturę masz przed i za filtrem.Jaki pobór prądu?Mało danych.Przed uruchomieniem wiaderko z wodą i polewanie po 5-ciu sekundach co pięć sekund.Jak wytrzyma dłużej w tych samych warunkach przez okres dłuższy niż 20 sekund sprawdż wentylator skraplacza,jego układ rozruchowy oraz elementy które są odpowiedzialne za jego pracę.A przede wszystkim podaj warunki pracy tego urządzenia.
Klimatyzator to Zibro S1346. Po włączeniu pracuje jakieś 10-20 sekund, wentylator nie zdąży wystartować i nagle sprężarka się wyłącza i już nie startuje. Dopiero jak wyłączę klimatyzator, poczekam z 15 min. to jak go włączę to sprężarka stratuje - oczywiście znów na 20 s. Temperatura na rurze gazowej jest ok.6,5 stopnia - reszty nie zdążyłem sprawdzić. Macie jakieś porady?