crocens napisał(a):"Po prostu masowy przepływ w czasie się zmniejszy" - przepływ masowy jest z definicji określany w czasie, a tak to prawda.A ciągła praca wentylatora skraplacza w warunkach srogo zimowych nie powoduje spadku ciśnienia po stronie tłocznej?Moim zdaniem istnieje zależność pomiędzy spadkiem temperatury i ciśnienia tłoczenia a pomiędzy ciśnieniem i temperaturą przechłodzenia czynnika i pomiędzy odpowiednim powrotem oleju do sprężarki.
"A wydajność ssania jest wyższa niż może podać czynnika zawór z powodu zbytniego przechłodzenia czynnika." - a co jeżeli czynnik jest mocno przechłodzony pod wysokim ciśnieniem?Bądzmy precyzyjni, spadek wydajności następujący w konsekwencji spadku przepływu masowego nie bierze się z przechłodzenia czynnika tylko ze spadku ciśnienia po stronie tłocznej. Należy dodać, iż w chłodnictwie istnieją systemy które z tym spadkiem sobie bardzo dobrze radzą a praca przy mniejszej różnicy ciśnień generuje oszczędności.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-17, 18:43:52 przez klimatolog.)
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
Bądzmy precyzyjni, spadek wydajności następujący w konsekwencji spadku przepływu masowego nie bierze się z przechłodzenia czynnika tylko ze spadku ciśnienia po stronie tłocznej. Należy dodać, iż w chłodnictwie istnieją systemy które z tym spadkiem sobie bardzo dobrze radzą a praca przy mniejszej różnicy ciśnień generuje oszczędności.