Przy takiej zmianie średnic to w rurkach będzie wysępowała większa wymiana ciepła, po prostu spadnie wydajność parownika w JW, a rurkę 5/8 będzie zaladzać. Nie ma sensu uruchamiać takiej instalacji bo sprawność urządzenia spadnie do 40%. Poza tym bezwładność układu będzie taka że przy niewielkiej zmianie temperatur będzie duża zmiana ciśnień, tak że odparowanie będzie ci się znacznie wachało.
A co do oleju to radziłbym instalację zrobić ze spadem do sprężarki, gdyż prędkość przepływu czynnika się zmniejszy, a po czasie może się okazać że olej jest w instalacji a nie w sprężarce, i zatrzesz ją. A jak będzie spad instalacji do sprężąrki jest szansa że po czasie spłynie. I zastosuj syfony to poprawia powrót oleju.
A tak na marginesie przy takiej długiej instalacji to do urządzeń rzędu Q=3-6 kW to radził bym dodać oleju do instalacji. Ona napewno nie jest przygotowana to takich długości instalacji.
Mam nadzieję żę nie ma dużej różnicy poziomów między jednostkami. Jeżeli tak to to to już jest samobujstwo !!
Wniosek jeden: zmień rorociągi !!
A co do oleju to radziłbym instalację zrobić ze spadem do sprężarki, gdyż prędkość przepływu czynnika się zmniejszy, a po czasie może się okazać że olej jest w instalacji a nie w sprężarce, i zatrzesz ją. A jak będzie spad instalacji do sprężąrki jest szansa że po czasie spłynie. I zastosuj syfony to poprawia powrót oleju.
A tak na marginesie przy takiej długiej instalacji to do urządzeń rzędu Q=3-6 kW to radził bym dodać oleju do instalacji. Ona napewno nie jest przygotowana to takich długości instalacji.
Mam nadzieję żę nie ma dużej różnicy poziomów między jednostkami. Jeżeli tak to to to już jest samobujstwo !!
Wniosek jeden: zmień rorociągi !!