barbie napisał(a):nic nie przerabiaj jak dobrze dopasujesz chłodnicę będzie hulało .z chlodnicy wywal zawór rozprężny w agregacie zostaw kapilarę .
Dzięki - tak zrobiłem na razie ok- temperatura w chłodni od 6 - 7 stopni . O szczegółach z pomiarów postaram się informować w miarę upływu czasu i "żywotności" urządzenia.
Szczerze mówiąc na początku poszedłem na łatwiznę - nie wywalałem zaworu z chłodnicy bo po prostu o tym zapomniałem - jednostka zewnętrzna zachowywała się jakbym podczas lutowania zrobił "korek" na cieczowej. W dodatku przygasało światło i waliły eski.
Przypomniałem sobie o wywaleniu zaworu i jest ok już przez 2 miechy.
Pozdrawiam