Witam. Wyjmij cewkę od zaworu rozprężnego od tej z serwerowni. Sprawdź jakie ma parametry. Powinno być ok 43-49kohma. Przynajmniej takie parametry mają konkurencyjne marki. Jak parametry będą ok to idź do samochodu odpal grzanie na maxa i włóż cewkę w nawiew i zagrzej do ok 50 czy 60"C i wtedy sprawdź parametry. Przy dobrej cewce powinno się nieznacznie zwiększyć. Piszę dlatego że sam tak kiedyś miałem żę urządzenie działało normalnie przez ok 1godz może dwie i jak się sprężarka nagrzała i wokół niej to cewka się przegrzewała. U mnie wtedy miałęm ok 70kohm jak cewka była w nadmuchu gorącego powietrza. Dodatkowo jak masz podpięty manometr przy tym porcie to wtedy sprężarka zachowuje się tak jak byś zakręcił tłoczenie i ściągnął czynnik. Pzdr