pres nawet niżej -zależnie od doboru zaworu rozprężnego. jeśli TZR dobrany prawidłowo -bezpiecznie schodź z ustawieniem presa "skoczka" nawet do 12 bar. da się i niżej ale trzeba mieć bardzo dokładnie zaprojektowany /zgrany cały układ.
dyferencjał 2 max 3 bary. 9 bar dyferencjalu to nieporozumienie. podobnie nastawa na 17 lub gorzej 18bar.
* "skoczek" presostat HP bez resetu (z resetem samoczynnym) sterujący wentylatorem skraplacza - "skoczek" nazwa popularna -niefachowa -bo ciągle skacze pomiędzy pozycjami załącz / wyłącz.
dyferencjał 2 max 3 bary. 9 bar dyferencjalu to nieporozumienie. podobnie nastawa na 17 lub gorzej 18bar.
* "skoczek" presostat HP bez resetu (z resetem samoczynnym) sterujący wentylatorem skraplacza - "skoczek" nazwa popularna -niefachowa -bo ciągle skacze pomiędzy pozycjami załącz / wyłącz.