Przepływ rurociągach chłodniczych jest przepływem dwufazowym i nie chodzi oto , aby pchać olej w instalację , ale oto aby jak najszybciej powrócił do sprężarki, mimo to ,że zamontowany jest odolejacz. Zreztą od jakiegoś czasu poprawiam instalacje, z tymi wszytkimi cudami typu nieodopowiednie średnice rurocoiągów( zbyt małe lub za duże) , z odolejaczami , zbiornikami oleju i pływakami przy sprężarkach, gdzie podstawowym problemem po paru dobach elspoatacji był pusty zbiornik oleju i brak efektu na chłodnicach oraz czasami zalany skraplacz olejem. Zazwyczaj podstawowym błędem jest zbyt duża średnica rurociągu tłocznego(w mniejszej ilości przypadków z brakiem zasyfonowania, mimo zamontowanego odolejacza z zaworem zwrotnym), najczęstszym problemem jest linia ssąca do kolektora głównego( złe ukształtowanie, brak syfonów, za duża średnica oraz błędnie wykonany kolektor główny przed sprężarkami).
Także samo życie i jak widać książkę też warto czasami przeczytać.
Również pozdrawiam.
Także samo życie i jak widać książkę też warto czasami przeczytać.
Również pozdrawiam.