Witam. Po pierwsze nie montuje się układu MultiSplit do serwerowni gdzie jeden parownik ma pracę ciągłą 24h. Po drugie : czy urządzenie przestało chłodzić ze względu na niską temp zewnętrzną? Takie mrozy mieliśmy 2 tyg temu. Urządzenia Multi działają do ok -10 -15'C. Może to był problem. Natomiast jak jest wszystko w porządku z ilością czynnika chłodniczego to sprawdź cewki zaworu rozprężnego, być może szwankuje i nie puszcza chłodu na parownik. Sprawdź zawór 4 drogowy skoro było coś zamrożonego. Czujniki temperatury w parowniku. Jak to wszystko jest OK to elektronika szwankuje. Pzdr