"problem" ze zbyt niskim ciśnieniem można rozwiązać stosując odpowiedni zawór rozprężny
"problem" ze zbyt niską temperaturą cieczy rozwiązuje się poprzez regulację strumienia czynnika (sprężarka na inwerterze, większa ilość sprężarek itp)

jak się rozwiąże te dwa problemy to ma się ogromne oszczędności , ładnie to widać na wykresie T-s, jeszcze ładniej na liczniku energii i termometrze Wink

oczywiście zagadnienie jest nieco szersze, warto zasięgnąć opini ludzi którzy takie coś wykonywali, trochę automatyki należy dołożyć...
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-03-16, 22:09:36 przez crocens.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa