jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła

36 Odpowiedzi, 35809 Wyświetleń

wit

  2013-03-21, 07:23:49
Top użytkownik
#26
troszkę pomogli -bo dali dalsze namiary -może coś wyjdzie...

problemem jest dysproporcja przepływów -duży maksymalny przepływ -i konieczne małe opory po stronie r404 -z jednocześnie dość małym przepływem po stronie parowania r134.

mały wymiennik -to za duże opory dla tłoczenia gdy idą wszystkie sprężarki.

duży wymiennik -po stronie r404 jest dobry -ale po stronie pompy ciepła -gdzie jest odparowanie r134 -za duże przekroje i będzie zaleganie oleju -bo mała za prędkość.

problemem jest zmienna wydajność układu głównego -praca od 1 do 6 sprężarek...
chyba skończy się na dodatkowej automatyce i układzie by-pas -jednak wolałbym tego uniknąć -i ze względu na koszty -i uważam, że najprostsze układy są najmniej awaryjne...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.