tig2 napisał(a):jak w temacie, czy są jakieś standardy umieszczania wyprowadzeń czy też zależy to od inwencji poszczególnych producentów?Oczywiście że nie jeden żut okiem i już wiesz które wyjścia to ssące na ogół są dwa i tłoczne za zwyczaj jedno i oczywiście mogą być umieszczone w zależności od fantazji projektanta w dowolnym miejscu tak jak kształt sprężarki jest dowolny wyjścia elektryczne też są umieszczane różni jak i rodzaj rozruchu kształt puszki przyłączeniowej jedyne to rozstaw otworów do mocowania na ogół pasuje , swoją drogą gdyby było inaczej to wymiana byłaby nudna a tak chociaż trochę rozrywki
wymieniałem ostatnio spaloną sprężarkę, na miejsce starej włożyłem sprawną i polutowałem w taki sposób w jaki było przy starej (do głowy mi nie przyszło sprawdzić),
przy "robieniu" próżni - pojawił się niepokój,
przy próbie wstępnego napełnienia - nasilił się,
po uruchomieniu sprężarki (ciśnienie na zegarze po niskim - wzrastało) - okazało się że wyprowadzenie serwisowe to tłoczenie i odwrotnie,
więc jak to jest czy zawsze jak montujemy nieznaną sprężarkę to szukamy DTR ?