wallygator napisał(a):Ciśnienie wody w instalacji powinno zostać podane w projekcie, jeżeli nie to zazwyczaj przed pompą przy czystym filtrze powinno być minimum 0,5 Bar by zabezpieczyć pompę przed pracą na sucho. Natomiast woda wychodząca z parownika nie powinna spaść poniżej 4 stopni, mniejsza temperatura grozi zamrożeniem wymiennika.Życzę powodzenia z kawitacją i wymianą pompy.