tig2 napisał(a):Parowniki ok, górny widoczny po zdjęciu osłony ale brak efektu "mrożenia" rurka na wejściu tylko "lekko chłodna", dolny wbudowany chłodzący bezpośrednio GN więc też w porządku,Trudno na odległość zdiagnozować ale możliwe usterki to za mało czynnika bąblóje w wzierniku a powinien być zalany zabity skraplacz możliwe uszkodzenie sprężarki brak tłoczenia tylko te parametry wydają się być w porządku ? chyba że coś żle pomieżyłeś
urządzenie dziewicze - nikt do niego się nie dotykał,
w ustawieniach nikt raczej nie grzebał, ale tak czy inaczej po kilku minutach ciągłej pracy sprężarki i otwarciu elektrozaworu efekt chłodzenia powinien być widoczny, zastanawia mnie fakt że poi kilku minutach na wyłączonym agregacie ciśnienie na niski nie zmienia się,