Witam.
Zauważyłem że moja klima nie chłodzi tak jak powinna (albo tylko mam takie wrażenie). Nadmienię iż rok temu dokładnie w czerwcu miałem wymieniany kompresor na regenerowany gdyż stary dożył swoich dni, płukany układ, nowy czynnik, i wszystkie czynności wymagane przy wymianie kompresora. Przez zimę gdy temp. wynosiła powyżej +6 st. C. Załączana w celu przesmarowania. Dzisiaj ze względu na nadmiar wolnego czasu (pogoda w sumie barowa) postanowiłem podpiąć kompa i zobaczyć co ją może boleć. Po odczytaniu błędów jedynie dwa błędy:
01273 - Fresh Air Blower (V2),
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159).
Oczywiście błędy nie wpływające na chłodzenie, postanowiłem więc sprawdzić dokładne bloki i tak bloki 001-004:
kompresor się załącza gdyż natężenie się zmienia (0,010 A - 0,815 A),
Ciśnienie 4,8 - 5,2 bar, (i to mnie troszkę nie pokoi),
Obroty 900 /min
oraz 9,6%
Zastanawia mnie właśnie to ciśnienie czy nie powinno być większe. Temperatura na zewnątrz 14,5 stop. C.
Był bym wdzięczny za jakieś sugestię, porady. Może ktoś miał już taki przypadek i będzie w stanie udzielić jakichś konkretnych rad.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-03, 20:32:55 przez jjohnyy5.)
Zauważyłem że moja klima nie chłodzi tak jak powinna (albo tylko mam takie wrażenie). Nadmienię iż rok temu dokładnie w czerwcu miałem wymieniany kompresor na regenerowany gdyż stary dożył swoich dni, płukany układ, nowy czynnik, i wszystkie czynności wymagane przy wymianie kompresora. Przez zimę gdy temp. wynosiła powyżej +6 st. C. Załączana w celu przesmarowania. Dzisiaj ze względu na nadmiar wolnego czasu (pogoda w sumie barowa) postanowiłem podpiąć kompa i zobaczyć co ją może boleć. Po odczytaniu błędów jedynie dwa błędy:
01273 - Fresh Air Blower (V2),
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159).
Oczywiście błędy nie wpływające na chłodzenie, postanowiłem więc sprawdzić dokładne bloki i tak bloki 001-004:
kompresor się załącza gdyż natężenie się zmienia (0,010 A - 0,815 A),
Ciśnienie 4,8 - 5,2 bar, (i to mnie troszkę nie pokoi),
Obroty 900 /min
oraz 9,6%
Zastanawia mnie właśnie to ciśnienie czy nie powinno być większe. Temperatura na zewnątrz 14,5 stop. C.
Był bym wdzięczny za jakieś sugestię, porady. Może ktoś miał już taki przypadek i będzie w stanie udzielić jakichś konkretnych rad.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.