Inverter LG E09SQ - pomocy!

28 Odpowiedzi, 30110 Wyświetleń

nijuniro

  2013-05-25, 12:35:04
Użytkownik
#22
albintec1 napisał(a):ja miałem nominalnie 28-30 bar

Mam podobny problem z MDV MSR 2,6 kW inverter.
Instalacja 2 m (wg instrukcji powinno być 3 m)

Po uruchomieniu telepało całym zawiesiem.
Sprawdziłem czy nie ma zagięć - brak
W grzaniu maksymalne ciśnienie - 38 bar, prąd 6 A (maksymalny podawany w charakterystyce 4,5 A)

Rozebrałem całą obudowę. Wszystkie miejsca potencjalnego hałasu (metal/metal) zabezpieczyłem taśmą bitumiczną. Drżącą osłonę wentylatora przykleiłem na bezbarwny silikon - tworząc cienką uszczelkę
Ściągnąłem stopniowo czynnik oczekując rezultatów osiągąjąc delikatną poprawę.
Niestety czynnika więcej ściągnąć nie mogę a sprężąrka nadal przekazuje nadal silne drgania na obudowę. Szczególnie na niższych obrotach.
Moim zdaniem czynnik nie odparowuje więc chyba pozostaje mi tylko przeniesienie klimatyzatora o 1,5 m a tym samym wydłużenie instalacji do 3,5 m
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa