albintec1 napisał(a):ja miałem nominalnie 28-30 bar
Mam podobny problem z MDV MSR 2,6 kW inverter.
Instalacja 2 m (wg instrukcji powinno być 3 m)
Po uruchomieniu telepało całym zawiesiem.
Sprawdziłem czy nie ma zagięć - brak
W grzaniu maksymalne ciśnienie - 38 bar, prąd 6 A (maksymalny podawany w charakterystyce 4,5 A)
Rozebrałem całą obudowę. Wszystkie miejsca potencjalnego hałasu (metal/metal) zabezpieczyłem taśmą bitumiczną. Drżącą osłonę wentylatora przykleiłem na bezbarwny silikon - tworząc cienką uszczelkę
Ściągnąłem stopniowo czynnik oczekując rezultatów osiągąjąc delikatną poprawę.
Niestety czynnika więcej ściągnąć nie mogę a sprężąrka nadal przekazuje nadal silne drgania na obudowę. Szczególnie na niższych obrotach.
Moim zdaniem czynnik nie odparowuje więc chyba pozostaje mi tylko przeniesienie klimatyzatora o 1,5 m a tym samym wydłużenie instalacji do 3,5 m