mroźnia - problem

42 Odpowiedzi, 43646 Wyświetleń

DawidW

  2013-06-26, 15:37:55
Użytkownik
#11
parowanie -20
przegrzanie 15-20 K(błąd pomiaru)
skraplanie +35

a w mroźni tylko -9

wymieniono zawór rozprezny i czynnik R404

Przy wymianie zaworu na dyszy był czarny olej, okazało się także ze na instalacji nie ma zadnego syfonu.

Z jakim prawdopodobieństwem parownik jest zalany olejem przez co izoluje i nie oddaje chłodu ????
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-26, 16:56:26 przez DawidW.)