kolejno sprawdź -czystość (zalodzenie) parownika, - sprawdziłem, parownik wyczyszczony
pracę wentylatorów (czy wszystkie działają) - wentylatory działaja prawidłowo
-czy parownik nie jest zastawiony -swobodny przepływ powietrza po komorze -czy krótki obieg wprost z wywiewu w nawiew? -bo źle zatowarowano? - jest swobodny przepływ powietrza. Są ustawione regały na stałę więc nic sie nie zmieniło
dalej -prawidłowość pracy TZR -dobór dyszy -czystość filtrów -ilość czynnika -ciśnienie skraplania...
prawdopodobnie niskie skraplanie wynika z innych powodów -może z niskiego parowania wskutek złego działania tzr -lub wskutek braku odbioru chłodu...
zawór rozprezny nowy, dysza tez, na pewno dobrze dobrana, skraplacz czysty, wentylatory działają prawidłowo.
parowanie -20 w mroźni -9 = przegrzanie max 11 stopni... masz przegrzanie 20?????? jak Ty to mierzyłeś? gdzie? mierzyłem tak jak się mierzy przegrzanie
dlatego pytam :
czy jesli nie ma syfonów na instalacji to z duzym prawdopodobieństwm można stwierdzić ze parownik jest zalany olejem przez co powierzcnia wymiany jest zamała(olej izoluje) ????
Jest to mroźnia w restauracji
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-26, 17:09:13 przez DawidW.)
kolejno sprawdź -czystość (zalodzenie) parownika, - sprawdziłem, parownik wyczyszczony
pracę wentylatorów (czy wszystkie działają) - wentylatory działaja prawidłowo
-czy parownik nie jest zastawiony -swobodny przepływ powietrza po komorze -czy krótki obieg wprost z wywiewu w nawiew? -bo źle zatowarowano? - jest swobodny przepływ powietrza. Są ustawione regały na stałę więc nic sie nie zmieniło
dalej -prawidłowość pracy TZR -dobór dyszy -czystość filtrów -ilość czynnika -ciśnienie skraplania...
prawdopodobnie niskie skraplanie wynika z innych powodów -może z niskiego parowania wskutek złego działania tzr -lub wskutek braku odbioru chłodu...
zawór rozprezny nowy, dysza tez, na pewno dobrze dobrana, skraplacz czysty, wentylatory działają prawidłowo.
parowanie -20 w mroźni -9 = przegrzanie max 11 stopni... masz przegrzanie 20?????? jak Ty to mierzyłeś? gdzie? mierzyłem tak jak się mierzy przegrzanie
dlatego pytam :
czy jesli nie ma syfonów na instalacji to z duzym prawdopodobieństwm można stwierdzić ze parownik jest zalany olejem przez co powierzcnia wymiany jest zamała(olej izoluje) ????
Jest to mroźnia w restauracji