DawidW napisał(a):.
parowanie -20 w mroźni -9 = przegrzanie max 11 stopni... masz przegrzanie 20?????? jak Ty to mierzyłeś? gdzie? mierzyłem tak jak się mierzy przegrzanie
odparowanie masz -20
czynnik płynie wzdłuż rurek parownika -i najpierw stopniowo odparowuje przy -20 -a potem się podgrzewa (przegrzewa) stopniowo zwiekszajac temperaturę.
czymś co ogrzewa czynnik jest powietrze w komorze... napisz mi -jakim cudem coś co samo ma -9*C może podgrzać coś do 0 *C ? to co piszesz -przeczy samo sobie...
gdzieś jest błąd --albo coś źle mierzysz -albo używasz skal na inny czynnik -albo -masz w układzie inny czynnik.
zmierz prawidłowo odparowanie (ciśnienie i temperaturę odparowania) -oba zmierz a nie tylko odczytuj ze skali jednego manometru ,
a potem DOKŁADNIE zmierz temperatury -i napisz gdzie mierzyłeś. proponuję zmierzyć zaraz za parownikiem -oraz przed sprężarką. dokładnie temp rury. Jak przebiega zaszronienie -zarówno rurek parownika -jak i rurociągu ssawnego?
DawidW napisał(a):.czy jesli nie ma syfonów na instalacji to z duzym prawdopodobieństwm można stwierdzić ze parownik jest zalany olejem przez co powierzcnia wymiany jest zamała(olej izoluje) ????
Jest to mroźnia w restauracji
a jak jest umieszczony parownik/sprężarka? jak spadki rurociągów -syfony nie zawsze są potrzebne.
parownik sam z siebie nagle się nie zalał... rozumiem, ze kiedyś ta mroźnia pracowała prawidłowo?
a jeśli nagle zalałoby olejem parownik -to niby skąd ten olej tam się wziął -gdzieś -pewnie w sprężarce musiałoby go braknąć/ ubyć....