temat wstepnie zakonczony
Padł zawór rozpręzny i płyta zaworowa sprężarki.
Temp nad i pod komora ok +50 stopni w dni bardzo upalne.
Okazało się ze sciany sa bardzo cienkie komory i do tego nasaczone wilgocią. Kamera termowizyjna wykazała temperature na łączeniach płyt +6/+7 stopni przy tem w komorze -13/-15
Agregat nie ma zapasu mocy wiec nie zbije temp poniżej -13/-15 stopni.
Temat można zamknąć. Jeśli ktoś chce znać jakieś dokładniejsze dane proszę na PM.