azot 30 bar i powinno syczeć.
lepiej troszkę czynnika i dobić azotem do 30 bar. oblecieć układ wykrywaczem.
jak nie widać / słychać -podzielić układ - krótkie rurki ze szrederami - ładować azotem oddzielnie jednostkę wewnętrzną, zewnętrzną i rurociągi. przyrządów nie zostawiamy -nabijamy azot i jedziemy do domu/lub innego klienta.
kolejnego dnia -lub po kilku dniach się wraca -i sprawdza gdzie jest spadek ciśnienia. potem tą część sprawdza się dokładnie...
nie ma opcji żeby nie znaleźć wycieku -klima -to nie układ przemysłowy z kilometrem rurek... to tylko kwestia odrobiny cierpliwości i troszkę pracy -i miejsce wycieku MUSI się znaleźć -oczywiście niekoniecznie w 5 minut -jak mówi przysłowie "pospiech wskazany jest tylko przy łapaniu pcheł"...
lepiej troszkę czynnika i dobić azotem do 30 bar. oblecieć układ wykrywaczem.
jak nie widać / słychać -podzielić układ - krótkie rurki ze szrederami - ładować azotem oddzielnie jednostkę wewnętrzną, zewnętrzną i rurociągi. przyrządów nie zostawiamy -nabijamy azot i jedziemy do domu/lub innego klienta.
kolejnego dnia -lub po kilku dniach się wraca -i sprawdza gdzie jest spadek ciśnienia. potem tą część sprawdza się dokładnie...
nie ma opcji żeby nie znaleźć wycieku -klima -to nie układ przemysłowy z kilometrem rurek... to tylko kwestia odrobiny cierpliwości i troszkę pracy -i miejsce wycieku MUSI się znaleźć -oczywiście niekoniecznie w 5 minut -jak mówi przysłowie "pospiech wskazany jest tylko przy łapaniu pcheł"...